民國103年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第73題

三只變壓器作△- △聯接,供電於100 k V A 三相平衡負載,若一只變壓器因故障停用,則其他 兩只變壓器可作V - V 聯接,供電

題目

三只變壓器作△- △聯接,供電於100 k V A 三相平衡負載,若一只變壓器因故障停用,則其他 兩只變壓器可作V - V 聯接,供電

  1. (1) 92 . 6
  2. (2) 100
  3. (3) 57 . 7
  4. (4) 86 . 6 K V A

官方答案

(3) 57 . 7

解析

Δ-Δ聯接三台變壓器總容量100 kVA時,每台容量S=100/3=33.33 kVA。改接成V-V後,可供應容量為√3×S=1.732×33.33≈57.7 kVA;亦可由V-V容量為Δ-Δ容量的1/√3得知,100×0.577≈57.7 kVA。86.6 kVA是兩台額定容量2S的86.6%,不是V-V實際可供應的負載容量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料