民國103年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第76題

對於氣體絕緣開關設備內之吸收劑,下列敘述何者錯誤?

題目

對於氣體絕緣開關設備內之吸收劑,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 可任意選擇不同材質之吸收劑
  2. (2) 裝設位置必須依原製造廠設計
  3. (3) 故障維修後必須更換
  4. (4) 依說明書所指示更換時機辦理

官方答案

(1) 可任意選擇不同材質之吸收劑

解析

吸收劑用來吸附絕緣氣體中的水分與分解生成物;其材質、粒徑與裝設位置都必須依原製造廠設計,不可任意以不同材質替代,否則可能影響氣體純度、造成腐蝕或堵塞氣道。設備開蓋檢修或故障維修後,吸收劑已受潮飽和,必須更換;平時也應依說明書規定的時機更換。因此「可任意選擇不同材質」是錯誤敘述,其餘三項均符合維護規範。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。