民國103年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第8題
欲將伏特計及安培計取下,但此伏特計及安培計係與P T ( 比壓器) 及C T ( 比流器) 組合使用時, 現在對P T 及C T 之處置應為
題目
欲將伏特計及安培計取下,但此伏特計及安培計係與P T ( 比壓器) 及C T ( 比流器) 組合使用時, 現在對P T 及C T 之處置應為
- (1) P T 開路,C T 短路
- (2) P T ,C T 皆短路
- (3) P T 短路,C T 開路
- (4) P T ,C T 皆開路
官方答案
(1) P T 開路,C T 短路
解析
PT二次側不可短路,否則會產生大電流而損壞;CT二次側不可開路,否則會感應高電壓危及人員與設備。取下伏特計時,PT二次側保持開路即可;取下安培計前,必須先將CT二次側短路,因此處置為PT開路、CT短路,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。