民國104年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第18題
下列何者不是防範感電之方法
題目
下列何者不是防範感電之方法
- (1) 電氣設備接地
- (2) 裝設漏電斷路器
- (3) 絕緣遮蔽
- (4) 裝設無熔絲開關
官方答案
(4) 裝設無熔絲開關
解析
防範感電的核心是避免人體成為電流路徑。設備接地可把故障電流導入大地並降低接觸電壓;漏電斷路器偵測漏電流後快速跳脫;絕緣遮蔽則隔離帶電部位,這些都是防感電措施。無熔絲開關主要用於過載與短路保護,跳脫與否取決於電流大小,並不專門偵測人體漏電,因此不是防範感電的方法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。