民國104年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第32題

變壓器鐵心的渦流損失與疊片厚度

題目

變壓器鐵心的渦流損失與疊片厚度

  1. (1) 成反比
  2. (2) 平方成正比
  3. (3) 平方成反比
  4. (4) 成正比

官方答案

(2) 平方成正比

解析

渦流損失 Pe=Ke·f²·Bm²·t²,與疊片厚度 t 的平方成正比。因此鐵心採 0.35~0.5 mm 薄矽鋼片疊積,片間再做絕緣處理以阻斷渦流路徑;厚度減半時,渦流損失降為原來的四分之一,可有效降低鐵損、提升效率。