民國104年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第50題

一具有P . T . 及C . T . 之單相瓦特計,已知P . T . 及C . T . 之變換比各為6600 / 110 V 及50 / 5 A , 若瓦特…

題目

一具有P . T . 及C . T . 之單相瓦特計,已知P . T . 及C . T . 之變換比各為6600 / 110 V 及50 / 5 A , 若瓦特計之讀數為50 瓦,則該電路之功率為

  1. (1) 600
  2. (2) 100
  3. (3) 30
  4. (4) 300 k W

官方答案

(3) 30

解析

倍率計算:PT 變比為 6600/110=60,CT 變比為 50/5=10,合計倍率為 60×10=600。瓦特計讀數 50 W,實際功率=50×600=30,000 W=30 kW,故選 3。選項 1 的 600 只是倍率,尚未乘上讀數;選項 4 的 300 kW 則比正確值大 10 倍。此類儀表須同時考慮電壓與電流互感器的倍率,不能只乘其中一個。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料