民國104年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第68題

G I S 室如有大量S F 6 氣體溢出時有可能

題目

G I S 室如有大量S F 6 氣體溢出時有可能

  1. (1) 堆積在房間下方
  2. (2) 自動燃燒後消失
  3. (3) 從較低窗戶排至室外
  4. (4) 浮存在空氣的上面

官方答案

(1) 堆積在房間下方、(3) 從較低窗戶排至室外

解析

SF6分子量約146,約為空氣(約29)的5倍,比重大於空氣,大量溢出時會下沉並堆積在房間下方低處,造成缺氧危險;若現場有較低位置之開口或窗戶,氣體可能自低處向外排出。SF6為惰性、不燃氣體,不會自動燃燒消失(選項2錯),亦不會浮於空氣上方(選項4錯),故GIS室排氣口應設於地板附近。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料