第70題
G I S 設備出廠時,不拆解的區間之處理方式有那些
題目
G I S 設備出廠時,不拆解的區間之處理方式有那些
- (1) 充填氮氣
- (2) 灌注絕緣油
- (3) 抽成真空狀態
- (4) 先充灌S F 6 G A S 0 . 2 ~0 . 5 k g / c m 2 ‧ G
官方答案
(1) 充填氮氣、(4) 先充灌S F 6 G A S 0 . 2 ~0 . 5 k g / c m 2 ‧ G
解析
GIS出廠時,現場不需拆解的密封區間,為防止濕氣侵入並便於運輸中監測漏氣,通常先充灌SF6氣體至低壓0.2~0.5 kg/cm²·G(表壓)保持正壓;部分廠家亦充填乾燥氮氣作為保護或代替。選項2灌注絕緣油非GIS作法;選項3抽真空多用於現場組裝前處理,非出廠密封區間常態。故為1、4。