民國105年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第33題
安培計用之切換開關( A S ) 內部接點在切換時是
題目
安培計用之切換開關( A S ) 內部接點在切換時是
- (1) 視電壓表之結構而定
- (2) 先閉後開
- (3) 先開後閉
- (4) 先開後閉或先閉後開均可
官方答案
(2) 先閉後開
解析
安培計切換開關(AS)用於切換電流互感器(CT)二次側所接之安培計。CT 二次側絕對不可開路,否則會感應極高電壓危及安全。因此切換接點必須採「先閉後開」(make-before-break)設計,在切換過程中先接通新迴路再斷開舊迴路,使 CT 二次始終保持閉合,避免開路產生高壓。故 AS 內部接點切換時為先閉後開。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。