民國105年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第46題
低壓電纜絕緣電阻值,以500 V 高阻計測試,絕緣電阻必須在多少M Ω 以上為標準
題目
低壓電纜絕緣電阻值,以500 V 高阻計測試,絕緣電阻必須在多少M Ω 以上為標準
- (1) 10
- (2) 5
- (3) 2
- (4) 1
官方答案
(4) 1
解析
依電工法規與屋內線路裝置規則,低壓電纜(600V以下)以500V高阻計(絕緣電阻計)測試時,其對地及線間絕緣電阻值應在1MΩ以上始為合格。此標準旨在確保線路具足夠絕緣能力,防止漏電、感電及短路事故。選項1之10MΩ、2之5MΩ、3之2MΩ雖更安全,但並非法定最低合格值;法規所定最低標準為1MΩ。實務上若測得值低於1MΩ,表示絕緣已劣化,須查明受潮、老化或外皮破損原因並改善後方可送電。