民國105年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第54題

欲將伏特計及安培計取下,但此伏特計及安培計係與P T ( 比壓器) 及C T ( 比流器) 組合使用 時,現在對P T 及C T 之處置應為

題目

欲將伏特計及安培計取下,但此伏特計及安培計係與P T ( 比壓器) 及C T ( 比流器) 組合使用 時,現在對P T 及C T 之處置應為

  1. (1) P T,C T 皆短路
  2. (2) P T 開路,C T 短路
  3. (3) P T 短路,C T 開路
  4. (4) P T ,C T 皆開路

官方答案

(2) P T 開路,C T 短路

解析

伏特計經比壓器(PT)取得電壓信號,取下伏特計時,PT二次側應保持開路,絕不可短路;若短路,二次側形同短路,會產生過大電流而燒損。安培計經比流器(CT)串接,CT二次側一旦開路,會感應出危險高電壓,危及人員與設備,因此取下安培計前必須先將CT二次側短路。故處置為PT開路、CT短路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。