民國105年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第57題
電力變壓器之交流電源欠壓檢出故障警報代號是
題目
電力變壓器之交流電源欠壓檢出故障警報代號是
- (1) 8 M
- (2) 27 T
- (3) 63 Q
- (4) 51 N
官方答案
(2) 27 T
解析
電力系統故障警報代號多採 ANSI/IEEE 設備編號。欠壓(undervoltage)對應設備號 27,用以檢出交流電源電壓過低而發出警報或跳脫;「27T」之 T 可指變壓器(Transformer)側之欠壓檢出。8 多為運轉指示、63 為壓力開關、51 為過電流(N 為中性線),均非欠壓。故交流電源欠壓檢出代號選 2(27T)。熟記 ANSI 常用編號(27 欠壓、59 過壓、51 過流、50 瞬時過流)有助判題。