民國105年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第67題
變壓器有高壓繞組及低壓繞組各一,欲量測高低壓繞組間的絕緣電阻,以下接線哪些正確? ( G 是高阻計提供做為G u a r d 用的接線端子的標示)
題目
變壓器有高壓繞組及低壓繞組各一,欲量測高低壓繞組間的絕緣電阻,以下接線哪些正確? ( G 是高阻計提供做為G u a r d 用的接線端子的標示)
- (1) G 接地,L 接所有高壓繞組端子,E 接所有低壓繞組端子
- (2) E 接地,L 接所有高壓繞組端子,G 接所有低壓繞組端子
- (3) L 接地, G 接所有高壓繞組端子,E 接所有低壓繞組端子
- (4) L 接所有低壓繞組端子,E 接所有高壓繞組端子,G 接地
官方答案
(1) G 接地,L 接所有高壓繞組端子,E 接所有低壓繞組端子、(4) L 接所有低壓繞組端子,E 接所有高壓繞組端子,G 接地
解析
量測高、低壓繞組間絕緣電阻時,應將高阻計的 L 與 E 分別接於兩組繞組,形成測試電壓的兩極;G(Guard)接接地,用來排除表面洩漏電流。選項1為 L 接高壓、E 接低壓、G 接地;選項4為 L 接低壓、E 接高壓、G 接地,兩者只是 L、E 對調,量測結果相同,均正確。選項2、3把 G 接到繞組或把 L 接地,會使 Guard 失去屏蔽作用或改變量測迴路,不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。