民國106年 第2梯次 變電設備裝修乙級 學科

第11題

一變壓器一次線圈為1440 匝,二次線圈為120 匝,二次測電壓為240 V 時,則一次側的 電源電壓為幾伏

題目

一變壓器一次線圈為1440 匝,二次線圈為120 匝,二次測電壓為240 V 時,則一次側的 電源電壓為幾伏

  1. (1) 2 V
  2. (2) 1440 V
  3. (3) 20 V
  4. (4) 2880 V

官方答案

(4) 2880 V

解析

變壓器電壓與匝數成正比,公式為 V₁/V₂ = N₁/N₂。已知 N₁=1440 匝、N₂=120 匝、V₂=240 V,代入計算:V₁ = V₂ ×(N₁/N₂)= 240 ×(1440/120)= 240 × 12 = 2880 V。故一次側電源電壓為 2880 V,答案為選項4。其餘選項數值均不符合匝數比計算結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料