民國106年 第2梯次 變電設備裝修乙級 學科

第15題

啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A

題目

啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A

  1. (1) 50
  2. (2) 25
  3. (3) 15
  4. (4) 100

官方答案

(2) 25

解析

斷路器啟斷容量 S 與故障電流 I 之關係為 S = √3 × V × I(三相)。已知 S=500 MVA=5×10⁸ VA、V=11.4 kV=11400 V,代入:I = S/(√3×V) = 5×10⁸ /(1.732×11400) = 5×10⁸/19744.8 ≈ 25320 A ≈ 25.3 kA。故能通過之最大故障電流約 25 kA,答案為選項2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料