民國106年 第2梯次 變電設備裝修乙級 學科

第20題

下列何者非保護電驛設定時應注意事項

題目

下列何者非保護電驛設定時應注意事項

  1. (1) 保護電驛用的P T 及C T 之額定
  2. (2) 保護電驛用的 P T 及C T 之特性
  3. (3) 系統的短路電流及接地電流的大小( 最大及最小值及其分布)
  4. (4) 系統電壓的大小及額定

官方答案

(4) 系統電壓的大小及額定

解析

保護電驛設定之主要依據包括:系統短路電流與接地電流之最大值、最小值及其分布(決定啟動值與協調)、所用PT與CT之額定(變比、容量)及其特性(飽和、誤差),以確保正確動作。選項1、2、3均屬設定時必要注意事項。選項4「系統電壓的大小及額定」屬設備額定與電壓調整、絕緣配合之考量,非過電流等保護電驛整定之直接參數,故為非應注意事項,選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。