民國106年 第2梯次 變電設備裝修乙級 學科
第40題
三段式油溫P T - 100 型電阻,量測得124 . 1 Ω,線路阻抗0 . 5 Ω 時溫度為多少
題目
三段式油溫P T - 100 型電阻,量測得124 . 1 Ω,線路阻抗0 . 5 Ω 時溫度為多少
- (1) 70 ° C
- (2) 63 ° C
- (3) 60 ° C
- (4) 50 ° C
官方答案
(3) 60 ° C
解析
三段式(三線式)PT-100量測時,儀表讀值含線路阻抗,須先扣除:R=124.1-0.5=123.6 Ω。依R=100(1+αT),取α≒0.00392/°C,則T=(123.6-100)/(100×0.00392)=23.6/0.392≒60.2°C,故溫度約60°C。若採α=0.00385/°C計算得約61.3°C,最接近的選項仍為60°C。70°C、50°C與計算值差距明顯,63°C亦較60°C偏離。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。