民國106年 第2梯次 變電設備裝修乙級 學科

第49題

提供一個平穩的底座可避免變壓器正常運轉時內部支持件因震動鬆脫,造成心體偏移引起 事故。變壓器本體安裝上底座前必須先測量底座水平是否符合要求。底座安裝水平誤差測…

題目

提供一個平穩的底座可避免變壓器正常運轉時內部支持件因震動鬆脫,造成心體偏移引起 事故。變壓器本體安裝上底座前必須先測量底座水平是否符合要求。底座安裝水平誤差測 量結果須符合下列何者之要求

  1. (1) ± 2 / 5
  2. (2) ± 2 / 1000
  3. (3) ± 2 / 10
  4. (4) ± 2 / 100

官方答案

(2) ± 2 / 1000

解析

底座水平度直接影響變壓器本體受力與運轉穩定性。安裝規範通常以每單位長度的高低差表示,要求水平誤差在 ±2/1000 以內,也就是每 1000 mm 長度容許約 2 mm 的高低差,換算約 0.2%。在此精度下,本體重量與震動可均勻傳遞,避免內部支持件鬆脫及心體偏移。若採 2/100、2/10 或 2/5,換算每 1000 mm 分別達 20 mm、200 mm、400 mm,誤差過大,無法保證平穩。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料