民國106年 第2梯次 變電設備裝修乙級 學科
第52題
三相平衡式功率因數計,如電壓線圈接於第一相及第二相時則電流線圈應取用
題目
三相平衡式功率因數計,如電壓線圈接於第一相及第二相時則電流線圈應取用
- (1) 第三相
- (2) 中性線
- (3) 第二相
- (4) 第一相
官方答案
(1) 第三相
解析
三相平衡式功率因數計通常以一只電壓線圈跨接兩相電壓,另一只電流線圈串接第三相電流,藉由電壓與電流間的相位角推算功率因數。當電壓線圈接於第一、第二相(線電壓 U12)時,電流線圈應取第三相電流,如此三相平衡條件下相位關係完整。若取第一相、第二相或中性線,電壓與電流的相位配對不正確,讀值會失真。