民國106年 第2梯次 變電設備裝修乙級 學科
第69題
比壓器的負擔過大可能造成
題目
比壓器的負擔過大可能造成
- (1) 漏電抗增大
- (2) 溫度過高
- (3) 精度下降
- (4) 部分放電
官方答案
(2) 溫度過高、(3) 精度下降
解析
比壓器二次負擔過大時,二次電流增加,繞組銅損與鐵損增加,溫度因而升高;同時漏阻抗上的電壓降增大,使比值誤差與相位誤差變大,精度下降。漏電抗主要由繞組幾何結構決定,不會因負擔增大而變大;部分放電通常與絕緣缺陷或過電壓有關,不是負擔過大的直接結果。故選2、3。