民國106年 第2梯次 變電設備裝修乙級 學科
第78題
下列敘述哪些錯誤
題目
下列敘述哪些錯誤
- (1) 從事變壓器絕緣油濾油工作時,其連接管應使用天然橡膠製品
- (2) 若絕緣油之介電強度不佳,可用真空濾油改善
- (3) 變壓器油中糠醛含量,可作變壓器絕緣壽命評估的參考
- (4) 變壓器灌油時( 油、氣互換),應由本體上部之油閥灌入,由本體下部之油閥慢慢讓氮氣逸出
官方答案
(1) 從事變壓器絕緣油濾油工作時,其連接管應使用天然橡膠製品、(4) 變壓器灌油時( 油、氣互換),應由本體上部之油閥灌入,由本體下部之油閥慢慢讓氮氣逸出
解析
本題問「錯誤」者。①絕緣油為石油系,會使天然橡膠溶脹劣化,濾油連接管應用耐油材質(合成橡膠或金屬),故 1 錯誤。②真空濾油可除去水氣與氣泡,提升介電強度,正確。③絕緣紙老化產生糠醛溶於油中,可作絕緣壽命評估參考,正確。④灌油應由下部油閥進油、上部排氮,避免氣泡殘留,題述上下相反,故 4 錯誤。答案 1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。