民國106年 第2梯次 變電設備裝修乙級 學科
第80題
平衡3 φ 3 W 式變壓器測得兩線間的電阻為6 Ω,則其單相繞線電阻為
題目
平衡3 φ 3 W 式變壓器測得兩線間的電阻為6 Ω,則其單相繞線電阻為
- (1) △型連接時3 Ω
- (2) Y 型連接時3 Ω
- (3) Y 型連接時9 Ω
- (4) △型連接時9 Ω
官方答案
(2) Y 型連接時3 Ω、(4) △型連接時9 Ω
解析
平衡三相變壓器量得兩線間電阻為 6Ω。Y 接時線電阻為兩相繞組串聯:R線=2R相,故 R相=6÷2=3Ω(選 2)。Δ 接時兩線間為一相直接與另兩相串聯後並聯:R線=(R×2R)/(R+2R)=2R/3,故 R相=6×3÷2=9Ω(選 4)。答案 2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。