民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第12題
變壓器未運轉前,其各溫度計之指示如差異超過多少以上者應予校對
題目
變壓器未運轉前,其各溫度計之指示如差異超過多少以上者應予校對
- (1) ± 1 ° C
- (2) ± 4 ° C
- (3) ± 3 ° C
- (4) ± 2 ° C
官方答案
(4) ± 2 ° C
解析
變壓器未運轉前,各溫度計處於同一油溫環境,應互相比對指示值,差異超過 ±2°C 即須校正,以確保油溫計與繞組溫度計指示正確,作為負載管理、冷卻器控制及保護跳脫設定的依據。±1°C 過於嚴格,實務上受溫度計精度限制難以達成;±3°C、±4°C 則過寬,可能掩蓋儀表偏差,導致散熱判斷或警報設定失準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。