民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第27題
變壓器25 M V A 之43 R 開關置於L o c a l 位置時,U L T C 可否由A V R 動作
題目
變壓器25 M V A 之43 R 開關置於L o c a l 位置時,U L T C 可否由A V R 動作
- (1) 可以
- (2) 由43 A 開關決定
- (3) 不可以
- (4) 由7 - 24 L / R 開關決定
官方答案
(3) 不可以
解析
43R 為 ULTC 的當地/遙控選擇開關;置於 Local 時,自動電壓調整器(AVR)的控制迴路被切離,AVR 不能自動命令 ULTC 升、降分接頭,只能由現場手動操作。若要使 AVR 自動控制,通常須將 43R 切至 Remote,且 43A 置於 AUTO。因此本題答案為「不可以」,不是由 43A 或 7-24 L/R 開關單獨決定。