民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第29題

25 k V 級500 M C M 遮蔽體交連P E 電纜採用100 %絕緣基準時,其外皮厚度約為

題目

25 k V 級500 M C M 遮蔽體交連P E 電纜採用100 %絕緣基準時,其外皮厚度約為

  1. (1) 6
  2. (2) 2
  3. (3) 4
  4. (4) 10 公釐

官方答案

(2) 2

解析

25 kV 級 500 MCM 遮蔽型交連 PE 電纜,採 100% 絕緣基準時,絕緣層標稱厚度約 6 mm;其外皮(外被)主要提供機械保護與防水,標準厚度約 2 mm。6 mm 是絕緣層厚度,不是外皮厚度;10 mm 已遠大於一般 25 kV 電纜外皮。故選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料