民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第33題
啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A
題目
啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A
- (1) 25
- (2) 15
- (3) 100
- (4) 50
官方答案
(1) 25
解析
三相短路容量與故障電流的關係為 S=√3×V×I,因此 I=S÷(√3×V)。代入 S=500 MVA=500×10³ kVA、V=11.4 kV,得 I=500×10³÷(1.732×11.4)=500000÷19.745≈25,320 A,約等於 25 kA。此即斷路器額定啟斷容量所能啟斷的最大故障電流,選 25 kA 才與 500 MVA 相匹配。若誤用單相公式 I=S÷V,會得到約 43.9 kA 的偏大值;而 50 kA、100 kA 遠超過本案例的計算結果,15 kA 則偏小,均不符 500 MVA 的規格。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。