161 k V 變壓器實施臨時灌油後,至少應保持靜置多少小時以上
題目
161 k V 變壓器實施臨時灌油後,至少應保持靜置多少小時以上
- (1) 8
- (2) 10
- (3) 6
- (4) 12
官方答案
(4) 12
解析
變壓器臨時灌油(充油)後必須靜置一段時間,讓絕緣油充分浸潤絕緣紙與線圈,並使油中殘留氣泡逸出;若立即加壓試驗,氣泡處容易發生局部放電。161 kV 級變壓器至少應保持靜置 12 小時以上,電壓等級越高,所需靜置時間越長。6 小時、8 小時、10 小時都短於 12 小時,對 161 kV 這類高壓設備而言不足,因此正解為 12 小時。