民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第40題

垂直固定之電纜端末處理纏繞膠布時,為防止水分及塵埃侵入,最外層纏繞方向應由

題目

垂直固定之電纜端末處理纏繞膠布時,為防止水分及塵埃侵入,最外層纏繞方向應由

  1. (1) 無任何限制
  2. (2) 由下往上
  3. (3) 由上往下
  4. (4) 由中央往上下

官方答案

(2) 由下往上

解析

垂直固定的電纜端末在纏繞膠布時,最外層應由下往上纏繞,使每一圈膠布的重疊邊緣朝下,形成類似屋瓦的排水方向;水分與塵埃沿電纜表面向下流動時,會被重疊的膠布層擋在外側,不易滲入端末內部。若由上往下纏繞,重疊縫隙朝上,雨水與塵埃容易順著縫隙侵入,導致端末絕緣劣化。由中央往上下或毫無限制的纏法,都無法形成一致向下的排水重疊,故正解為由下往上。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料