民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第42題
S F 6 氣體斷路器正常壓力為5 k g / c m 2 ( 於20 ° C ) ,當降至多少壓力,會發出警報
題目
S F 6 氣體斷路器正常壓力為5 k g / c m 2 ( 於20 ° C ) ,當降至多少壓力,會發出警報
- (1) 4 . 8 ± 0 . 2
- (2) 4 . 0 ± 0 . 2
- (3) 4 . 2 ± 0 . 2
- (4) 4 . 5 ± 0 . 2
官方答案
(4) 4 . 5 ± 0 . 2
解析
SF6氣體斷路器以20°C時的氣體壓力為基準,正常(額定)壓力為5 kg/cm²。當氣體因洩漏而下降至約4.5±0.2 kg/cm²時,密度電驛會發出第一段低氣壓警報,提醒人員巡檢並補充氣體;若壓力繼續下降到閉鎖設定值,則閉鎖操作與跳脫回路,避免在絕緣不足的情況下啟斷故障電流。因此警報值設定在正常壓力以下約一成處。4.8與正常壓力僅差0.2,容易因溫度補償或量測誤差而誤發警報;4.2、4.0則較接近閉鎖值,屬閉鎖動作範圍。