民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第44題
變壓器保護裝置非採機械接點跳脫者為
題目
變壓器保護裝置非採機械接點跳脫者為
- (1) 63 Q
- (2) 87
- (3) 96 D
- (4) 96 P
官方答案
(2) 87
解析
87為變壓器差動電驛,係比較變壓器兩側比流器二次電流的大小與相位,屬電氣量保護,完全以電流信號動作,不依賴機械接點,故為「非採機械接點跳脫」者。63為突壓電驛(壓力釋放電驛),靠本體內部壓力推動接點動作;96系列為變壓器本體之溫度、油面等保護,多以機械式感溫元件或接點輸出。因此不採機械接點跳脫者為87差動電驛。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。