民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第55題
溫度轉換器P T - 100 Ω 型用0 - 120 ° C / 0 - 1 m A ,則輸入電阻為123 . 64 Ω 時,其輸出為
題目
溫度轉換器P T - 100 Ω 型用0 - 120 ° C / 0 - 1 m A ,則輸入電阻為123 . 64 Ω 時,其輸出為
- (1) 0 . 65
- (2) 0 . 6
- (3) 0 . 4
- (4) 0 . 5 m A
官方答案
(4) 0 . 5 m A
解析
PT-100在0°C時電阻為100Ω,鉑電阻平均溫度係數約0.385Ω/°C,故120°C時電阻R=100+0.385×120=146.2Ω。輸出與溫度(電阻)成線性關係,輸出電流=(123.64-100)/(146.2-100)×1mA=23.64/46.2×1≈0.512mA,約為0.5mA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。