民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第71題
關於功率因數下列敘述何者正確
題目
關於功率因數下列敘述何者正確
- (1) 電感性無效電力,其功率因數超前
- (2) 可由測量電壓與電流之相位差而求得
- (3) 在平衡三相系統功率因數為1 時,線路電功率為線電壓及線電流乘積之倍
- (4) 改善功率因數可以提高線路供電容量
官方答案
(2) 可由測量電壓與電流之相位差而求得、(3) 在平衡三相系統功率因數為1 時,線路電功率為線電壓及線電流乘積之倍、(4) 改善功率因數可以提高線路供電容量
解析
功率因數PF=cosφ,φ為電壓與電流之相位差,可由相位測量求得(2正確)。平衡三相且PF=1時,線路電功率P=√3×VL×IL,即線電壓與線電流乘積之√3倍(3正確)。電感性負載使電流落後、功率因數落後而非超前(1錯誤)。改善功率因數可減少無效電流,降低線路損失並釋放供電容量(4正確)。故正確為2、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。