民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第73題

通常用來壓接69 k V 1000 m m 2 交連P E 電纜所用之壓縮器( c o m p r e s s o r ) 下列規格何者不適 用

題目

通常用來壓接69 k V 1000 m m 2 交連P E 電纜所用之壓縮器( c o m p r e s s o r ) 下列規格何者不適 用

  1. (1) 20 t o n
  2. (2) 30 t o n
  3. (3) 100 t o n
  4. (4) 50 t o n

官方答案

(1) 20 t o n、(2) 30 t o n、(4) 50 t o n

解析

69kV、1000mm² 交連PE電纜的導體截面很大,壓接時必須達到足夠的壓縮比,才能使壓接部位的接觸電阻接近導體本身。因此一般採用 100 噸級油壓壓縮器;20、30、50 噸的出力不足,壓接後金屬密合不良,容易留下空隙,造成接觸電阻偏高、接頭溫升過大,長期運轉可能導致接頭劣化。所以不適用的規格是 1、2、4。