民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第75題

電容器與限流電抗器串聯

題目

電容器與限流電抗器串聯

  1. (1) 可抑制所有共振現象
  2. (2) 合成進相容量大於電容器容量
  3. (3) 會使電容器的工作電壓上升
  4. (4) 合成阻抗約為容抗與感抗之差

官方答案

(2) 合成進相容量大於電容器容量、(3) 會使電容器的工作電壓上升、(4) 合成阻抗約為容抗與感抗之差

解析

電容器串聯限流電抗器後,合成阻抗為容抗與感抗之差,即 Z=Xc-Xl,因此迴路電流 I=V/(Xc-Xl) 比單獨接電容器時大,電容器端電壓 Vc=I·Xc 隨之上升;進相容量 Q=V²/(Xc-Xl) 也大於電容器本身的 V²/Xc。串聯電抗只能把諧振頻率移開,避免特定次數諧振,無法抑制所有共振現象,故 1 不成立。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料