民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第13題
啟斷容量為500MVA 之11.4kV 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少kA?
題目
啟斷容量為500MVA 之11.4kV 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少kA?
- (1) 100
- (2) 15
- (3) 50
- (4) 25
官方答案
(4) 25
解析
三相斷路器的故障電流可由視在功率估算:I=S/(√3×V)。將500 MVA與11.4 kV代入,I=500,000 kVA/(1.732×11.4 kV)≒25,300 A,即約25.3 kA。因此最大故障電流約25 kA,對應選項4。其餘100、50、15 kA均與此計算結果不符,不能作為此容量與電壓組合的啟斷電流估算值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。