民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第2題
減低再襲電壓為消弧的有效方法,一般採用方法是在兩極間加並聯
題目
減低再襲電壓為消弧的有效方法,一般採用方法是在兩極間加並聯
- (1) 電阻或電容
- (2) 輔助接觸子
- (3) 電感
- (4) 二極體
官方答案
(1) 電阻或電容
解析
再襲電壓是在電流零點後出現在斷路器兩極間的電壓,若上升太快,容易造成電弧復燃。在兩極間並聯電阻可阻尼高頻振盪、降低再襲電壓的上升率;並聯電容則可吸收電荷、緩和電壓突升,兩者都是常用的消弧輔助方法。輔助接觸子主要用於切換電阻或增加斷口,電感會儲放磁能,二極體則不適用於交流消弧。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。