民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第39題
為使三相裝設達到平衡狀態,靜電容器組施工前應測量每具電容器之
題目
為使三相裝設達到平衡狀態,靜電容器組施工前應測量每具電容器之
- (1) 電容值
- (2) 電壓值
- (3) 電抗值
- (4) 電阻值
官方答案
(1) 電容值
解析
三相靜電電容器組欲達平衡,施工前應逐一測量每具電容器的電容值(μF),因電容值偏差會造成各相容抗 Xc=1/(2πfC) 不等,進而導致三相電流與電壓不平衡、設備過熱。測得電容值後可將電容器分組配平使各相相近。電壓、電抗、電阻非直接平衡依據,故選電容值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。