民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第43題
不適用於測量交流電之安培計為
題目
不適用於測量交流電之安培計為
- (1) 電熱型
- (2) 可動鐵片型
- (3) 感應型
- (4) 可動線圈型
官方答案
(4) 可動線圈型
解析
可動線圈型(永磁式、達松發爾式)安培計利用通電線圈在永久磁場中受力偏轉,其偏轉方向與直流電流方向相關,對交流而言正負半週力矩相互抵消、平均轉矩為零,故不適用於測量交流電。電熱型、可動鐵片型、感應型皆可用於交流,故不適用者為可動線圈型。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。