民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第47題

SF 6 氣體斷路器正常壓力為5kg/cm 2(於20°C),當壓力降至多少時,控制回路會自動被閉鎖?

題目

SF 6 氣體斷路器正常壓力為5kg/cm 2(於20°C),當壓力降至多少時,控制回路會自動被閉鎖?

  1. (1) 4. 2
  2. (2) 4.5
  3. (3) 4.0
  4. (4) 4.8±0.2

官方答案

(3) 4.0

解析

SF6斷路器以氣體密度(壓力)維持絕緣與消弧能力,正常於20°C約5 kg/cm²。壓力下降時通常先發出低壓警報,降至約4.0 kg/cm²即閉鎖控制回路,避免在絕緣或消弧能力不足下操作。4.2、4.5 kg/cm²仍高於閉鎖設定,4.8±0.2更接近正常壓力,故選4.0 kg/cm²。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料