民國108年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第33題
交連聚乙稀(PE)電纜連續使用時,其導體之最高容許溫度為
題目
交連聚乙稀(PE)電纜連續使用時,其導體之最高容許溫度為
- (1) 90°C
- (2) 75°C
- (3) 140°C
- (4) 180°C
官方答案
(1) 90°C
解析
交連聚乙烯(XLPE,又稱交連PE)電纜因交聯反應使分子結構呈網狀,耐熱性優於一般PVC電纜。依台灣電力公司規範及CNS標準,XLPE電纜導體在連續正常使用下,最高容許溫度為90°C;短路暫態情況可達250°C。相對地,傳統PVC電纜連續使用約80°C,PE(非交連)更低。故本題答案為90°C(選項1)。選項2(75°C)偏低、選項3(140°C)與選項4(180°C)均高於連續容許值,不符規範。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。