民國108年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第44題
下列何者非保護電驛設定時應注意事項?
題目
下列何者非保護電驛設定時應注意事項?
- (1) 保護電驛用的PT 及CT 之額定
- (2) 系統的短路電流及接地電流的大小(最大及最小值及其分布)
- (3) 系統電壓的大小及額定
- (4) 保護電驛用的PT 及CT 之特性
官方答案
(3) 系統電壓的大小及額定
解析
保護電驛標置主要依系統故障電流(最大、最小及分布)與 CT/PT 的變比、額定、特性,並考慮負載電流及保護協調。系統電壓的大小及額定主要用於絕緣協調與設備選用,並非一般過電流保護電驛標置的必要輸入,因此選項3不是設定時應注意的事項。