民國108年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第47題

方向性過流電驛之代號為

題目

方向性過流電驛之代號為

  1. (1) 81
  2. (2) 21
  3. (3) 67
  4. (4) 51

官方答案

(3) 67

解析

ANSI/IEEE 電驛機能編號中,67 代表方向性過電流電驛(directional overcurrent relay),需同時量測電流與電壓相位以判斷故障方向,常用於雙電源或環路系統,避免反向故障誤跳。51 為交流時間過電流電驛,21 為距離電驛,81 為頻率電驛,故選67。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料