民國108年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第74題
有關絕緣油的電氣試驗結果下列何者正確?
題目
有關絕緣油的電氣試驗結果下列何者正確?
- (1) 若油中有水分時電力因數會增加
- (2) 可判斷油中是否含有溶解氣體
- (3) 可推定油中水分可能過高
- (4) 電力因數變動緩慢不足證明油是在良好狀態下
官方答案
(1) 若油中有水分時電力因數會增加、(3) 可推定油中水分可能過高、(4) 電力因數變動緩慢不足證明油是在良好狀態下
解析
油中含水分會使離子導電增加、介質損耗上升,因此電力因數增加,耐壓通常也會下降,故可由電氣試驗推定水分可能過高,1、3 正確。溶解氣體須以氣相層析的溶解氣體分析(DGA)判斷,非一般電氣試驗所能勝任,2 錯誤。電力因數變化緩慢不足以單獨證明油質良好,仍須綜合耐壓、水分及外觀等判斷,4 正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。