民國108年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第8題
六氟化硫氣體處理時,測量露點是檢測其
題目
六氟化硫氣體處理時,測量露點是檢測其
- (1) 壓力
- (2) 含水量
- (3) 比重
- (4) 濃度
官方答案
(2) 含水量
解析
露點(dew point)是氣體冷卻到水蒸氣開始凝結成液滴時的溫度,氣體中水分含量愈高,露點溫度愈高,因此測量露點即可推知 SF6 氣體的含水量(濕度)。SF6 若含水過多,在電弧高溫下會分解並與水反應生成具腐蝕性的分解物(如氟化氫、亞硫酸等),降低絕緣與設備壽命,故充氣與維護時須以露點計監控含水量。壓力用壓力表量測,比重與濃度屬密度或純度檢測,均不能代表水氣含量,故選含水量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。