民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第11題

下列何種情況作電容器組之開閉時突入電流最嚴重?

題目

下列何種情況作電容器組之開閉時突入電流最嚴重?

  1. (1) 有串聯電抗作背對背開閉
  2. (2) 有串聯電抗作單組開閉
  3. (3) 無串聯電抗作單組開閉(Single bank Switching)
  4. (4) 無串聯電抗作背對背開閉(Back to Back Switching)

官方答案

(4) 無串聯電抗作背對背開閉(Back to Back Switching)

解析

電容器組開閉時之突入(inrush)電流,以「無串聯電抗作背對背開閉(Back to Back Switching)」最為嚴重。背對背係指將一組已充電之電容器直接投入另一組未充電電容器,二者間幾無串聯阻抗,形成極低阻抗放電回路,瞬間電流峰值極大。若無串聯電抗抑制,電流可達數十倍額定值。選項4正確。有串聯電抗(選項1、2)可限制突入電流;單組開閉(選項3)嚴重度次於背對背。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料