民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第13題

無熔絲斷路器3P 100AF 75AT IC10kA 其中AF 係表示

題目

無熔絲斷路器3P 100AF 75AT IC10kA 其中AF 係表示

  1. (1) 跳脫容量
  2. (2) 框架容量
  3. (3) 額定電壓值
  4. (4) 啟斷容量

官方答案

(2) 框架容量

解析

無熔絲斷路器型錄標示意義:AF(Ampere Frame)為「框架容量」,指斷路器本體結構可承受之最大框架額定電流等級,本例100AF即框架為100A等級;AT(Ampere Trip)為額定跳脫電流(75AT);IC為啟斷容量(10kA)。故AF表示框架容量,選項2正確。選項1「跳脫容量」、選項4「啟斷容量」均指IC;選項3額定電壓另以電壓值標示,非AF。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。