第18題
為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定?
題目
為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定?
- (1) 三用電表
- (2) 惠斯登電橋
- (3) 雙臂電橋
- (4) 壓降法
官方答案
(1) 三用電表
解析
斷路器主接點接觸電阻極微小(微歐姆級)。三用電表量測電阻時,測試棒引線電阻亦併入讀值,且測試電流小,無法精確測得微歐姆級數值。正確測定應以雙臂電橋(Kelvin bridge,專測低阻值)或壓降法(通大電流測電壓降換算 R=V/I)為之。惠斯登電橋用於中阻值(約 1Ω~1MΩ),雙臂電橋與壓降法皆屬可行方法,故無法使用者為三用電表。