民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第39題

比流器安裝時,二次側端子須設短路開關,當CT 不用時,二次側線圈必須

題目

比流器安裝時,二次側端子須設短路開關,當CT 不用時,二次側線圈必須

  1. (1) 開路,並予接地
  2. (2) 開路,但不予接地
  3. (3) 短路,但不予接地
  4. (4) 短路,並予接地

官方答案

(4) 短路,並予接地

解析

CT 二次側不可開路:一次側有電流時,二次開路會感應出高電壓,危及人員並損壞絕緣。CT 不使用時應以短路開關將二次側短路,使磁通去磁、避免高壓;同時二次側須接地,以防止一次側高壓竄入或靜電電荷累積。故為短路並接地。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料