民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第53題
三只變壓器作△-△聯接,供電於100kVA 三相平衡負載,若一只變壓器因故障停用,則其他兩 只變壓器可作V-V 聯接,供電
題目
三只變壓器作△-△聯接,供電於100kVA 三相平衡負載,若一只變壓器因故障停用,則其他兩 只變壓器可作V-V 聯接,供電
- (1) 100
- (2) 92.6
- (3) 86.6
- (4) 57.7 kVA
官方答案
(4) 57.7 kVA
解析
三台變壓器 Δ-Δ 聯接供應 100 kVA,每台分擔 100/3≈33.3 kVA。改為 V-V 聯接後,兩台可輸出容量為單台容量乘 √3,即 33.3×1.732≈57.7 kVA;亦可由 100×1/√3 求得。V-V 聯接利用率較低,不能仍供原 100 kVA。