民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第68題
比流器安裝完成後須施行之試驗為
題目
比流器安裝完成後須施行之試驗為
- (1) 開路試驗
- (2) 溫升試驗
- (3) 極性試驗
- (4) 變流比、相角試驗
官方答案
(3) 極性試驗、(4) 變流比、相角試驗
解析
比流器(CT)現場安裝後應實施極性試驗與變流比、相角試驗,確認極性標示正確、變比及相角誤差符合規範,故3、4正確。開路試驗(選項1)嚴禁實施,因CT二次側開路會感應危險高電壓而損毀絕緣;溫升試驗(選項2)屬出廠型式試驗,非現場安裝後之例行試驗。