民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第68題

比流器安裝完成後須施行之試驗為

題目

比流器安裝完成後須施行之試驗為

  1. (1) 開路試驗
  2. (2) 溫升試驗
  3. (3) 極性試驗
  4. (4) 變流比、相角試驗

官方答案

(3) 極性試驗、(4) 變流比、相角試驗

解析

比流器(CT)現場安裝後應實施極性試驗與變流比、相角試驗,確認極性標示正確、變比及相角誤差符合規範,故3、4正確。開路試驗(選項1)嚴禁實施,因CT二次側開路會感應危險高電壓而損毀絕緣;溫升試驗(選項2)屬出廠型式試驗,非現場安裝後之例行試驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料